Читал тему с конца и включился не с начала)) выскажу свои практические замечания
Владимир Ленько совершенно справедливо подметил на 9-й странице, что при работающем ГД нагрузка в первую очередь подгружает генератор а не АКБ. У меня инвертор на 12В х 2,5 кВт. Так вот при включении чайника (а он, посмотрите, обычно, 2,2 кВт) у меня сразу начинает вонять и гореть ремень генератора. При том, что 460 ач группы аккумуляторов вполне достаточно для такой нагрузки при неработающем ГД. Конечно, можно сделать двухручьевой шкив, подтянуть ремни от проскальзывания, еще какие-то процедуры, но то, что даже от простого чайника уже имеем некоторый геморрой - это факт. А кроме чайника хочется включить еще плиту, обогреватели, например, не говоря уж о холодильниках, телевизорах и прочей мелочи.
Далее. Как-то попробовал зарядить эту группу 2х239 ач АКБ. Они были разряжены вольт до 11,5. Заглянул в МО - воняет лаком обмотки. Потрогал генератор - рука не терпит. Отключил тут же нахрен возбуждение. Чтоб не спалить генератор. Зарядил АКБ на стоянке от береговой сети сначала, потом уже не допускал такого их разряда.
Вывод. Если идти по такой схеме - нужен и инвертор, и генератор много большей мощности. Пойдем "от обратного". Общая наибольшая нагрузка от чайника, плиты плюс всякая мелочь - пусть 5 кВт. делим 5000 Вт на 14 В получаем 357 ампер. Бывает такой генератор? Я не видел. Даже обычный чайник 2,2 кВт - 157 ампер. Какие-то неимоверные токи. Соответствующие должны быть и провода - короткие и толстые. При том, что выход с генератора - всего-то винт М6.
Немного получше обстоит дело, если инвертор 24/220. 5000:27=185 ампер. Тоже немало, согласитесь.
Кстати, никто не забыл, что дешевые инверторы с квадратной синусоидой?
Владимир Ленько совершенно справедливо подметил на 9-й странице, что при работающем ГД нагрузка в первую очередь подгружает генератор а не АКБ. У меня инвертор на 12В х 2,5 кВт. Так вот при включении чайника (а он, посмотрите, обычно, 2,2 кВт) у меня сразу начинает вонять и гореть ремень генератора. При том, что 460 ач группы аккумуляторов вполне достаточно для такой нагрузки при неработающем ГД. Конечно, можно сделать двухручьевой шкив, подтянуть ремни от проскальзывания, еще какие-то процедуры, но то, что даже от простого чайника уже имеем некоторый геморрой - это факт. А кроме чайника хочется включить еще плиту, обогреватели, например, не говоря уж о холодильниках, телевизорах и прочей мелочи.
Далее. Как-то попробовал зарядить эту группу 2х239 ач АКБ. Они были разряжены вольт до 11,5. Заглянул в МО - воняет лаком обмотки. Потрогал генератор - рука не терпит. Отключил тут же нахрен возбуждение. Чтоб не спалить генератор. Зарядил АКБ на стоянке от береговой сети сначала, потом уже не допускал такого их разряда.
Вывод. Если идти по такой схеме - нужен и инвертор, и генератор много большей мощности. Пойдем "от обратного". Общая наибольшая нагрузка от чайника, плиты плюс всякая мелочь - пусть 5 кВт. делим 5000 Вт на 14 В получаем 357 ампер. Бывает такой генератор? Я не видел. Даже обычный чайник 2,2 кВт - 157 ампер. Какие-то неимоверные токи. Соответствующие должны быть и провода - короткие и толстые. При том, что выход с генератора - всего-то винт М6.
Немного получше обстоит дело, если инвертор 24/220. 5000:27=185 ампер. Тоже немало, согласитесь.
Кстати, никто не забыл, что дешевые инверторы с квадратной синусоидой?