получаеться что после того как АК1 зарядиться до 13,2в УРА200 должен подать заряд на АК2.потери напряжения в плюсовой цепи при заряде током(именно между УРА200 и АК2 а не тем что выдает генератор) допустим в 10а будет 0,2в в проводе ну пусть по 0,1в в соединениях плюс потери в минусовой цепи... 0,9в набегает это если ужас нагонять
наверное я бы для начала после того как пойдет заряд на АК2 встал одним шупом обычного цифрового вольтметра на плюс АК1 а вторым (сразу удлинни его соответсвующим куском толстого медного провода)прошелся бы скурпулезно по всем составляющим цепи от плюса гены до плюсовой клеммы АК2 может записывая на бумажку результаты- получишь картину падения напряжения(чем больше ток тем картина ярче,при малом токе картина будет смазана), потом по минусу также.
1.может гена слабоват и долго не осиляет зарядить АК1, и АК2 просто не остается времени на заряд
2.могут быть большие потери в кабеле и корпусе
3.плохой контакт
я бы наверное 16 мм2 минимум (а может и 25мм2 у Константина на 5м стоит 30мм2 значит на 7 по хорошему надо бы 50мм2 и на плюс и на минус) кинул бы и плюс и может быть МИНУС! на всех участках(и участок от самого гены придирчиво бы проверил), гену бы поставил мощного и отрегулировал бы на 14,7в а если аккумуляторы современного типа то и на 15в ну и проверил бы на потери все может где контакт плохой.